热网工程验收收量程序

热网工程分部分项逐日待验点验收收量项目,每个验收收量项目必须要求进场施工方自检合格并准备好验收收量的资料和工器具后,上报给我方工程部,才能安排人员进行验收,需要甲方、监理和审计参加的,我方在接到申请后,组织各方人员验收,验收合格当场签字,然后进行下一道工序,未签字验收合格的项目,不准进行下一道工序,否则必须返工,并进行考核且不予计量。现场收量单或者签证单在验收合格后要当场签字,不得事后补签。
1、分段沟槽开挖完成后检查验收
1)、管沟中心线及其拐点,破折点的平面坐标、高程及其间距是否符合设计图纸和规划要求
2)、沟槽开挖的断面尺寸是否符合设计图纸要求;沟槽底面及两侧有无杂物、垃圾和积水等,有无影响管道安装的设施,底面及两侧是否平整,两坡折点间的沟槽底面平面度是否符合要求
3)、沟槽土层整个管沟是否均匀一直,有无流沙、坍塌、泥沙层、细沙层等较软土层,沟槽是否长期积水浸泡,是否有冷冻层,沟底暴露时间是否过长,判断是否需要加固
4)、沟槽若已加固,检查加固范围及下挖深度是否符合设计说明和常规要求,填充细沙和石屑质量和数量是否符合要求,填充高度是否达到设计要求
2、分段管道安装
1)、管道就位前:管沟是否已经验收合格,沟底采用什么方式保证管道就位后的标高,沟底铺沙厚度是多少,吊装是用宽度还是钢丝绳或其他
2)、管道及管件规格、型号、编号、方向及就位后管道中心线和高程是否与图纸相符,安装过程中不得碰撞沟壁、沟底等
3)、对口间隙、椭圆度及同心度是否符合设计及规范要求,管道中心线平直度和管道坡度、折角是否符合要求,是否强力对口,在焊接过程有无产生错位和变形现象,焊口是否在建筑物、构筑物、固定墩及支架等的壁墙中,焊口外形美观,无咬边、气孔和砂眼、X光片合格
3、补偿器、固定墩、三通、阀门和法兰等管件安装前检查验收
1)、三通分支:从主管上方、两侧或下方接出的?
2)、阀门是否进行强度和严密性试验,有无试验记录,安装位置是否方便检修和操作、开关灵活,阀门安装时是否在关闭状态,有无杂物等
3)、法兰安装时严禁先加垫片再焊接法兰,法兰密封面应表面光洁,无损伤,垫子的材质和规格,螺栓紧力均匀,法兰连接后端面应保持平行;法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴,法兰内侧应进行封底焊
4)、补偿器的规格、型号、补偿量是否与图纸相符,补偿器的方向是否与管道流向、固定墩位置相符,补偿器固定端是否朝向固定墩,安装位置是否符合设计及规程要求,前后有无折角。补偿器对口间隙、椭圆度及同心度是否符合设计及规程要求,是否强力对口
4、补偿器活动端固定架割除前检查验收
1)、补偿器两侧的固定墩是否已经安装完成并与补偿器连在一起,固定墩的强度是否达到设计要求
2)、补偿器与固定墩的距离在活动端固定支架割除前后有无变化,变化量是多少
3)、补偿器活动端固定架割除时有无割除不彻底、遗留残渣、未打磨清理干净或影响管道伸缩等现象
5、固定墩、检查井垫层浇灌前检查验收
1)、固定墩及井室的规格、编号是否与图纸相符,垫层基础坑槽中心及底部标高是否符合图纸和设计规划,坑槽长、宽尺寸及两墩间距是否与图纸相符,偏差多少
2)混凝土标号及垫层的上平面标高,上平面拉毛情况
6、固定墩、检查井钢筋绑扎完成后验收
1)、检查钢筋强度、延伸性、伸长率和焊接试验等,检查钢筋的品种、级别、规格、数量、结构形式、搭接长度和间距、扎系的牢固程度、外形尺寸及保护层厚度等
2)、检查固定墩锚固环的安放中心位置及其标高,加强筋的固定位置;检查与管道有无连接情况,管道四周间距等是否均符合设计图纸及规程要求;检查排水、排潮、输水管是否在水泥墩内
7、混凝土浇灌前检查验收
1)、模板及支架检查:模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土时的震动和冲击,内部尺寸符合设计和规定要求,上、下层应对准,接缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但使用的隔离剂不得影响结构的性能;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水,模板内的杂物应清理干净
2)、混凝土浇灌前应对起品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,试块强度及质量必须符合现行国家标准;浇灌混凝土时是否使用振动棒震动捣实
3)、混凝土浇水养护的时间应符合规定,模板拆除后外观质量不应有严重缺陷;拆除模板及其支架时,应保证混凝土强度及其表面和棱角不受损伤
8、井室安装后检查验收
1)、井室内径符合设计要求,井室内壁光洁不得有空鼓、裂缝、渗漏等现象、底面应平顺坡向集水坑
2)、爬梯牢固、大小、数量及位置合适准确,井圈、井盖型号准确,安装平稳,室内不得有建筑垃圾等杂物
9、保温管对口焊接完成并除锈达到保温、补口条件
1)、保温管除锈是否彻底,有无光洁度,防腐是否均匀,刷几遍漆
2)、保温及密实程度是否符合设计或规程要求,补偿器活动端有无软质保温,长度和厚度是否符合补偿量要求
3)外补口是否按设计或规程要求制作,补口是否执行电热熔套加热缩带焊接工艺
10、管沟回填(包括穿越管涵回填)前检查验收
1)、所有回填地段管道及管件安装是否完成,焊口探伤、防腐保温补口是否完成,有无破损处,固定墩、井室和其他构件强度是否达到回填条件,沟槽(管涵)内垃圾、杂物是否清除干净,有无积水和泥沙,有无遗留问题
2)、检查砂和石屑的规格和质量,有无碎砖、试块及其他杂物,填砂高度是否符合要求
3)、检查回填是否封层夯实,使用什么设备和机械夯实,共分多少层,夯实情况是否符合要求
11、强度及严密性试验完成后
1)、检查试验数据记录情况,要求记录全面完整、数字真是准确、字迹清楚
2)各项数据是否均符合设计或规程要求
12、路面恢复检查验收
1)、进行水稳或混凝土垫层铺设前,应检查路床压实度是否达到设计要求
2)、水稳配合比应等性能按设计要求执行,需做相应的试验:配合比、水泥含量滴定、7d无侧限抗压强度等,均应达到设计或规范要求
3)、混凝土垫层应严格按照设计要求,混凝土浇灌前应对起品种、级别、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,试块强度及质量必须符合现行国家标准;浇灌混凝土时是否使用振动棒、振动尺震动捣实,需要植筋或铺设钢筋部位应设计要求,验收参加上述钢筋部分
4)、沥青铺设规格型号应按设计要求执行,铺设前应检查沥青型号,对必要的性能指标进行复验:沥青三大指标,马歇尔稳定度等,铺设完成后,应检查弯沉、构造深度,摩擦系数、坡比等是否达到设计或规范要求等
13、其他需要验收收量部分
工程施工过程中发生的其他工程量,具体验收标准依据图纸或相应的设计、施工和验收规范执行,做到一日一收或一项一收

施工技术员社区免责声明