技术交底内容:
1、交底适用范围
[size=12.0000pt] 本交底适用于XXXX改造工程([size=12.0000pt]X[size=12.0000pt]区)地下室防水施工。
2、设计情况
地下室底板防水做法:
地下室侧墙防水做法:
| | | | |
| | 现浇自防水钢筋混凝土侧墙,孔洞采用M15聚合物水泥砂浆修补平整 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
地下室种植顶板防水做法:
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| C25细石混凝土(内配φ6.5@20*20cm双向钢筋 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
水池防水做法:
| | | | |
| | 现浇自防水钢筋混凝土墙体抹平压光,抗渗等级不小于P6,厚度不应小200mm,表面聚合物水泥防水砂浆修补平整,阴角做倒角,直角边长不小150mm。 | | |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料。防水涂料用量不小1.5kg/m³ | | |
| | | |
3、施工准备
1)防水基层表面应平整、光滑,达到设计强度,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲平干净;阴、阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。
3)穿过地面或墙面的预埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前应进行隐蔽工程的检查验收。
4)铺贴防水卷材严禁在雨天操作,五级风及其以上不得施工,铺贴卷材的环境温度,热熔法施工不宜低于-10度,自粘法施工不宜低于5度。
5)防水卷材现场抽样检测合格,施工队伍有相应的资质证书,主要操作人员有岗位证书等,方可进行防水施工。
4、施工工艺
1)施工缝防水
对于竖向板墙与底板交接处,地下室板墙高出筏板顶至少300mm(见图)。施工缝新旧混凝土接茬处,继续浇灌前将其表面凿毛,清除浮浆和杂物,使之露出石子,用水冲洗干净后保持湿润,铺一层30mm厚(1:1)水泥砂浆,然后浇筑防水混凝土。
2)变形缝防水
当图纸上无特别说明时,变形缝防水如下图所示,其它同施工缝防水。
顶板变形缝防水做法
侧壁变形缝防水做法 底板变形缝防水做法
3)沉降后浇带防水
地下室底板沉降后浇带做法
地下室外墙沉降后浇带做法
4)收缩后浇带防水
地下室底板收缩后浇带做法 地下室外墙收缩后浇带做法
地下室顶板后浇带做法(与沉降后浇带一致)
5)地下室底板、外墙、顶板防水
其做法详见2(设计)。
1)基层处理:基层平整,找平层强度符合规范要求,不起砂、不开裂、表面干净无垃圾。
2)在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。
3)按照2(设计))做法施工顺序施工。
4)卷材预铺:在干燥的基层上涂刷SBS改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀、一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好),先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3m左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边。
5)特殊部位处理:对于阴阳角、管道根部等特殊部位进行处理。先按细部形状将卷材剪好,细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材压实铺牢,折角处设置加强层。
5、质量标准
1)墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于30cm处,拱、板与墙结合的施工缝应留在交接处以下15-30cm处;
2)中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合;
3)涂料防水层涂刷或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行,同层涂膜的先后搭压宽度宜为3-5cm。
4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱褶;
5)卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘贴牢固,封闭严密。
6、防范惯性刚性要求
1)严格按照施工方案和技术交底进行施工。
2)施工前必须对相关作业人员进行安全技术交底。
3)加强对现场管理人员、作业人员安全培训教育。
4)严格控制保护层混凝土浇筑速度。落实劳务分包合同,配置现场管理人员,加强现场安全管控。
7、安全施工措施
1)技术措施
做好施工前期准备工作,在工点内设置清晰醒目的安全标志,配备充足的夜间照明设施。并在每个工点配备一个专职或兼职的安全员,严禁外来无关人员进入施工现场。
对特种作业人员进行岗前技术交底及安全教育培训,考核合格后,持证上岗。定期对施工设备进行检查、保养、维修,确保设备正常运转,安全使用。
2)施工现场安全用电措施
现场移动式电器设备必须使用橡皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。配电箱、开关箱使用BD型标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。架空线必须设在专用水泥电杆上,严禁架设在树或脚手架上,架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上。
8、质量保证措施
1)材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求,进场前检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2)施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接搭长边、短边均不小于100mm。
3)防水层施工特别是水泥浆铺贴卷材应避开阴雨、大风天气。。
4)卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层:地下室外墙采用挤塑聚苯板保护层。
5)卷材防水层的施工质量检验数量,应按铺贴面积每100㎡抽查1 处,每处10㎡,且不得少于3 处。
6)防水施工前基底清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
9、文明施工措施
1)临时用水、电均有专项设计,现场有明显安全标志;
2)道路平整畅通,材料、机具、设备有专用场地摆放;
3)环境清洁卫生,施工现场环保、水保措施得当,效果明显。
4)施工时注意现场卫生,施工完毕后及时清除多余的混凝土、材料残渣。